x dotting

Messaggio da alessiaxxx » mar ott 23, 2007 9:49 am

Ciao,
volevo farti una domanda se e' possibile, in una casa blockhaus formata dalla parete esterna in pino lamellare, con uno strato di isolamento in sughero e il perlinato interno, deve essere applicata la barriera antivapore?
Nel caso ci vada quale tipo e' piu' idonea?
Grazie

dotting
Messaggi: 955
Iscritto il: lun nov 20, 2006 9:48 pm

Messaggio da dotting » mar ott 23, 2007 9:18 pm

Non hai dato gli spessori dei vari materiali costituenti la parete e la tua zona climatica per cui è veramente difficile risponderti.
Così su due piedi ti direi di no, anche perchè una barriera al vapore la dovresti mettere a contatto del sughero e ti posso assicurare che se si verifica condensa e il sughero si bagna, da quella casa devi solo scappare per la puzza.

alessiaxxx
Messaggi: 60
Iscritto il: mer feb 28, 2007 5:06 pm
Località: ROSETO

Messaggio da alessiaxxx » mar ott 23, 2007 10:08 pm

Ciao,
gli spessori di cui avevamo in mento per farci casa sono:
pino lamellare 92mm con isolamento di sughero sfuso da 120mm e 20 mm di perlinato.
La casa dovra' sorgere in provincia dell' Aquila.
Sai che valori escono fuori e se sono sufficenti per questa zona?
grazie

dotting
Messaggi: 955
Iscritto il: lun nov 20, 2006 9:48 pm

Messaggio da dotting » mer ott 24, 2007 6:41 am

Devi precisare meglio la zona climatica in cui sorgerà la casa Roseto è in zona C, L'aquila e circondario è zona E.

alessiaxxx
Messaggi: 60
Iscritto il: mer feb 28, 2007 5:06 pm
Località: ROSETO

Messaggio da alessiaxxx » mer ott 24, 2007 7:36 am

Con esattezza e' zona E.
grazie

dotting
Messaggi: 955
Iscritto il: lun nov 20, 2006 9:48 pm

Messaggio da dotting » mer ott 24, 2007 8:59 am

Considerando per il pino lamellare un lambda di 0,15; di 0,04 per il sughero sfuso e di 0,22 per il perlinato; il valore finale di U si attesta su 0,26 con un minimo di intonaco interno ed esterno.
Al di sotto del valore di 0,37 se il permesso di costruire ti viene dato dopo il 1 gennaio 2008 e di 0,34 se dopo il 1 gennaio 2010.

alessiaxxx
Messaggi: 60
Iscritto il: mer feb 28, 2007 5:06 pm
Località: ROSETO

Messaggio da alessiaxxx » mer ott 24, 2007 9:29 am

Grazie per la risposta sei il migliore.

Rispondi