Ciao,
volevo farti una domanda se e' possibile, in una casa blockhaus formata dalla parete esterna in pino lamellare, con uno strato di isolamento in sughero e il perlinato interno, deve essere applicata la barriera antivapore?
Nel caso ci vada quale tipo e' piu' idonea?
Grazie
x dotting
Moderatore: michele ricci
Non hai dato gli spessori dei vari materiali costituenti la parete e la tua zona climatica per cui è veramente difficile risponderti.
Così su due piedi ti direi di no, anche perchè una barriera al vapore la dovresti mettere a contatto del sughero e ti posso assicurare che se si verifica condensa e il sughero si bagna, da quella casa devi solo scappare per la puzza.
Così su due piedi ti direi di no, anche perchè una barriera al vapore la dovresti mettere a contatto del sughero e ti posso assicurare che se si verifica condensa e il sughero si bagna, da quella casa devi solo scappare per la puzza.
-
alessiaxxx
- Messaggi: 60
- Iscritto il: mer feb 28, 2007 5:06 pm
- Località: ROSETO
-
alessiaxxx
- Messaggi: 60
- Iscritto il: mer feb 28, 2007 5:06 pm
- Località: ROSETO
Considerando per il pino lamellare un lambda di 0,15; di 0,04 per il sughero sfuso e di 0,22 per il perlinato; il valore finale di U si attesta su 0,26 con un minimo di intonaco interno ed esterno.
Al di sotto del valore di 0,37 se il permesso di costruire ti viene dato dopo il 1 gennaio 2008 e di 0,34 se dopo il 1 gennaio 2010.
Al di sotto del valore di 0,37 se il permesso di costruire ti viene dato dopo il 1 gennaio 2008 e di 0,34 se dopo il 1 gennaio 2010.
-
alessiaxxx
- Messaggi: 60
- Iscritto il: mer feb 28, 2007 5:06 pm
- Località: ROSETO