blockhaus sì, ma come?

Forum dedicato alle tecniche di costruzione con materiali naturali.

Moderatore: michele ricci

Avatar utente
hm52
Messaggi: 892
Iscritto il: gio feb 11, 2010 7:37 pm
Controllo antispam: cinque
Località: Bassano del Grappa
Contatta:

Re: blockhaus sì, ma come?

Messaggio da hm52 » lun nov 24, 2014 5:57 pm


KCL79
Messaggi: 275
Iscritto il: ven mag 16, 2014 10:42 am
Controllo antispam: diciotto
Località: Treviso

Re: blockhaus sì, ma come?

Messaggio da KCL79 » lun nov 24, 2014 6:14 pm

danilo.milesi ha scritto:p.s. come scrivevo sopra la resistenza a compressione del bilam-forte è data solo dalla trave centrale con le fibre in verticale, le due laterali non portano.
o.t. cosa è l'etag?
non è che le fibre laterali non portano: portano poco. L'incollaggio tra fibre verticali ed orizzontali crea comunque una trasmissione delle tensioni dalle fibre verticali(tavola centrale) alle fibre orizzontali (tavole esterne). I pannelli a strati incrociati hanno il vantaggio di avere una migliore stabilità dimensionale dispetto al massiccio.

Le ETAG (European Tecnica Approval Guidelines) sono delle approvazioni tecniche a livello europeo che hanno valenza di certificato per il prodotto in questione. Possono riferirsi sia a parametri strutturali (moduli elastici, resistenze...) sia di posa in opera (es. distanze delle viti da carpenteria).
Personalmente uso moltissimo le ETA/ETAG per i prodotti (pannelli in legno, viterie, staffe, bulloni e fissaggi in generale) in quanto so che il prodotto è già certificato per quel tipo d'uso e fornisce determinate resistenze. Se un prodotto non ha tale certificazione molto spesso non lo adotto proprio perchè ormai le responsabilità del progettista, con le tariffe che girano, sono sempre meno remunerate.

danilo.milesi
Messaggi: 34
Iscritto il: sab nov 15, 2014 9:09 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: blockhaus sì, ma come?

Messaggio da danilo.milesi » lun nov 24, 2014 8:49 pm

altezza parete 2,70.
le specifiche che si scaricano dal sito dicono che a compressione porta solo l'anima centrale. che a pensarci bene è giusto cosi perche se hanno inventato quel pannello per sopperire all'assestamento non si può pensare che la parte esterna sia portante. altrimenti la cosa sarebbe un controsenso

danilo.milesi
Messaggi: 34
Iscritto il: sab nov 15, 2014 9:09 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: blockhaus sì, ma come?

Messaggio da danilo.milesi » lun nov 24, 2014 8:53 pm

grazie per la spiegazione dell'etag. in pratica è simile a uni o iso nella meccanica

Avatar utente
hm52
Messaggi: 892
Iscritto il: gio feb 11, 2010 7:37 pm
Controllo antispam: cinque
Località: Bassano del Grappa
Contatta:

Re: blockhaus sì, ma come?

Messaggio da hm52 » mar nov 25, 2014 10:28 am

Allora ho fatto una verifica veloce (su Leffe perché hai fatto il prezioso e non hai detto su quale comune vuoi edificare)... dal punto di vista della normativa in vigore ad oggi (192 e s.m.) il solo tronco senza isolamento non regge (mi rimangio quindi quanto detto in precedenza): bisognerebbe fare un tronco da 36 cm

http://tinyurl.com/l4vbq9w

per avere i valori di trasmittanza che hai chiesto basta una fibra da 8 cm a 110 kg/m3 (fibra e non lana per avere uno sfasamento decente)

http://tinyurl.com/pqrtuk9

senza darti le cifre precise (per principio non lo faccio su un forum pubblico, come tu non hai detto il comune sul quale vuoi edificare) il gioco non vale la candela sia in costo costruzione che in costo conduzione dell'immobile

consiglio spassionato e disinteressato: mettitela via e coibenta

danilo.milesi
Messaggi: 34
Iscritto il: sab nov 15, 2014 9:09 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: blockhaus sì, ma come?

Messaggio da danilo.milesi » mar nov 25, 2014 1:24 pm

a cosa serve il comune? avevo già scritto zona E ed altezza di 700mt.
il comune comunque è san giovanni.
senza i costi però tutto il discorso non sta in piedi.
dato che non vuoi farlo in un forum pubblico, me li puoi dare almeno per email?
grazie

Rispondi