michele preziosi ha scritto:Scusate, mi dite che cos'è la condensa interstiziale e perché è una cosa pericolosa solo per le pareti a telaio?...
Ciao Michele,
consideriamo la situazione invernale: dentro casa caldo e umido, fuori freddo e (in genere) abbastanza secco.
Una parete qualsiasi (telaio, xlam, mattone,..) con stratigrafia permeabile al vapore avrà la caratteristica di lasciare migrare il vapore da dentro casa a fuori. Attenzione: non parlo di spifferi veri e propri. Questi sono molto ma molto più pericolosi.
Man mano che il vapore migra verso l'esterno (velocità mooolto modeste) incontrerà degli strati sempre più freddi. Può capitare che la zone della parete attraversata sia abbastanza fredda per cui il vapore potrà condensare
all'interno della parete stessa (=condensa interstiziale). Tramite programmi di calcolo posso capire se e quando ci sarà questo fenomeno.
Tendenzialmente posso permettere in qualche periodo dell'anno che questo fenomeno avvenga. L'importante è che la condensa generata possa evaporare in altri peruodi dell'anno, senza crearsi un accumulo pericoloso.
Come detto, questo fenomeno può succedere in ogni tipologia di parete e può eventualmente essere pericolosa anche per pareti diverse dal telaio.
Posso avere lo stesso fenomeno in estate con una migrazione del vapore da fuori a dentro perchè la condensa avviene in certe condizioni anche quando fa caldo.
Nelle nostre case vecchie la condensa avviene addirittura già sulla supeficie interna della parete.
Abbiamo vecchi muri non coibentati e la supefici interna della parete è già abbastanza fredda da generare il fenomeno.
Tutto ciò porta ad avere un muro umido e successivamente al formarsi della muffa.
ciao
TMX