Problema fermacell

Messaggio da flower » mar dic 03, 2013 8:41 pm

Buonasera a tutti,
Mi hanno messo per la mia casa in tradizionale contro parete interna in fermacell e pareti divisorie pure,ora dopo non pochi problemi sono pronto a entrare però mi ritrovo con diverse crepe lungo i giunti delle lastre,qualcuna sa dirmi il motivo?
I posatori hanno usato una sottostruttura in alluminio e hanno usato uno stucco per giunti marca fermacell senza usare rete tra una lastra e l altra.è corretto?sinceramente non mi sento di consigliare il fermacell,non so se è un unico mio problema ,se è colpa del prodotto o dei posatori....che non ho ancora pagato!
Grazie a tutti

Paolo Boni
Messaggi: 3612
Iscritto il: gio ott 29, 2009 6:15 pm
Controllo antispam: diciotto
Località: Carpenedolo (BS)
Contatta:

Re: Problema fermacell

Messaggio da Paolo Boni » mar dic 03, 2013 8:58 pm

flower ha scritto:Buonasera a tutti,
Mi hanno messo per la mia casa in tradizionale contro parete interna in fermacell e pareti divisorie pure,ora dopo non pochi problemi sono pronto a entrare però mi ritrovo con diverse crepe lungo i giunti delle lastre,qualcuna sa dirmi il motivo?
I posatori hanno usato una sottostruttura in alluminio e hanno usato uno stucco per giunti marca fermacell senza usare rete tra una lastra e l altra.è corretto?sinceramente non mi sento di consigliare il fermacell,non so se è un unico mio problema ,se è colpa del prodotto o dei posatori....che non ho ancora pagato!
Grazie a tutti
la retina sui giunti ci va sempre e dovrebbero saperlo...
se sono crepati è normale...

flower
Messaggi: 80
Iscritto il: gio set 23, 2010 8:59 pm
Controllo antispam: cinque

Re: Problema fermacell

Messaggio da flower » mar dic 03, 2013 9:55 pm

Sei sicuro perché ho letto nei vari metodi di applicazione che va lasciato circa metà dello spessore della lastra di aria tra una lastra e l altra per poi riempire con appunto con questo stucco per giunti della fermacell

Daniele84
Messaggi: 676
Iscritto il: mar mar 27, 2012 11:12 am
Controllo antispam: Cinque

Re: Problema fermacell

Messaggio da Daniele84 » mar dic 03, 2013 10:02 pm

La cosa migliore è lasciare spazio e rasare con rete e colla che infilandosi tira bene

Emc
Messaggi: 2548
Iscritto il: mar gen 09, 2007 2:23 pm
Località: Mantova
Contatta:

Re: Problema fermacell

Messaggio da Emc » mer dic 04, 2013 9:08 am

Piuttosto della rete è meglio la carta...tiene decisamente meglio.

Paolo Boni
Messaggi: 3612
Iscritto il: gio ott 29, 2009 6:15 pm
Controllo antispam: diciotto
Località: Carpenedolo (BS)
Contatta:

Re: Problema fermacell

Messaggio da Paolo Boni » mer dic 04, 2013 12:27 pm

Sul sito fermacell con le lastre senza ribassamento parlano di giunto senza rete solo nel caso di montaggio non dove ci sono dei giunti strutturali della struttura sottostante. In quel caso oltre al mastice di giunzione ti fanno mettere la retina.
Nel caso di lastre con ribassamento è assolutamente consigliabile mettere la retina.

Dai un'occhuiata dove ti si sono formate le fessurazioni e tenta di capire che lastre hanno utilizzato perchè sicuramente è stato sbagliato qualcosa durante la posa

Ciao Paolo

flower
Messaggi: 80
Iscritto il: gio set 23, 2010 8:59 pm
Controllo antispam: cinque

Re: Problema fermacell

Messaggio da flower » mer dic 04, 2013 12:32 pm

Hanno messo lastre senza ribassamento!!

flower
Messaggi: 80
Iscritto il: gio set 23, 2010 8:59 pm
Controllo antispam: cinque

Re: Problema fermacell

Messaggio da flower » gio dic 05, 2013 2:14 pm

Sul sito fermacell con le lastre senza ribassamento parlano di giunto senza rete solo nel caso di montaggio non dove ci sono dei giunti strutturali della struttura sottostante. In quel caso oltre al mastice di giunzione ti fanno mettere la retina

Scusi Paolo ma non ho capito
So solo che c'è una sottostruttura in alluminio e lastre senza ribassamento....ho chiamato tecnici fermacell ma non rispondono
Vorrei capire il problema
Grazie a tutti

Paolo Boni
Messaggi: 3612
Iscritto il: gio ott 29, 2009 6:15 pm
Controllo antispam: diciotto
Località: Carpenedolo (BS)
Contatta:

Re: Problema fermacell

Messaggio da Paolo Boni » ven dic 06, 2013 2:38 pm

flower ha scritto:Sul sito fermacell con le lastre senza ribassamento parlano di giunto senza rete solo nel caso di montaggio non dove ci sono dei giunti strutturali della struttura sottostante. In quel caso oltre al mastice di giunzione ti fanno mettere la retina

Scusi Paolo ma non ho capito
So solo che c'è una sottostruttura in alluminio e lastre senza ribassamento....ho chiamato tecnici fermacell ma non rispondono
Vorrei capire il problema
Grazie a tutti
Difficile capire cosa ha creato la crepa. dovrei vedere e capire l'intera struttura della casa per valutare se è su tutti i montanti o solamente su alcuni di essi, magari in corrispondenza di sollecitazioni della struttura o giunti tra pareti.
Servono dati per capire e serve vedere.
Prova ad insistere con fermacell dato che comunque le crepe NON DEVONO ESSERCI.
Ciao Paolo

flower
Messaggi: 80
Iscritto il: gio set 23, 2010 8:59 pm
Controllo antispam: cinque

Re: Problema fermacell

Messaggio da flower » sab dic 07, 2013 12:58 pm

Infatti arriva un tecnico fermacell che mi ha confermato che non va messa nessuna rete tra una lastra e l altra solo stucco per giunti fermacell