Tenuta all'aria.

Forum dedicato alle tecniche di costruzione con materiali naturali.

Moderatore: michele ricci

Rispondi
Gio&Cri
Messaggi: 108
Iscritto il: dom apr 15, 2012 9:01 am
Controllo antispam: cinque

Tenuta all'aria.

Messaggio da Gio&Cri » mer mar 06, 2019 5:21 pm

Buona sera,per una perfetta tenuta all'aria il freno vapore interno va posizionato subito dopo l'Xlam? Poi non si buca con i montanti per il fibrocemento? E sul solaio va risvoltato almeno 10cm e nastrato? oppure basta arrivare al solaio? All'esterno ho l'Xlam da 10 cm altri 10 cm di lana di roccia un telo riwega anti raggi UV nero(anche lui esercita una qualche tenuta all?aria?) rivestimento in HPl.

Paolo Boni
Messaggi: 3612
Iscritto il: gio ott 29, 2009 6:15 pm
Controllo antispam: diciotto
Località: Carpenedolo (BS)
Contatta:

Re: Tenuta all'aria.

Messaggio da Paolo Boni » mer mar 06, 2019 10:52 pm

Freno va nella parte interna dell'xlam
Montanti si fissano su guide orizzontali in alto e in basso. Se si deve bucare il freno si usa il puntachiodo che lo sigilla.

Se il solaio è a tenuta allora risvolti e nastri. Altrimenti lo giri su tutto (anche se da tua descrizione non è chiaro come è fatto quedto punto).

Gli altri teli esterni non fanno da tenuta all'aria.
Quello nero di cui parli mi pare più telo antivento per facciata cge telo da tetto...