Salve a tutti, eccomi di nuovo qua, questa volta per approfondire il discorso VMC
TMX non è vero che non costruisce più nessuno
In particolare vi elenco alcuni dei miei dubbi:
- i silenziatori servono veramente? sia sulla mandata che sul ritorno?
- la vmc deve stare veramente sempre accesa sempre sempre anche quando non siamo in casa?
- per la gestione della deumidificazione in estate (ho il raffrescamento a pavimento) è necessario il sistema di controllo avanzato del punto di rugiada (leggi cronosonda Zehnder CFTH) oppure è sufficiente un semplice consenso on/off gestito da un qualsiasi umidostato?
Non mi viene in mente altro (per ora)
Grazie
VMC, approfondimenti
Moderatore: michele ricci
-
- Messaggi: 3612
- Iscritto il: gio ott 29, 2009 6:15 pm
- Controllo antispam: diciotto
- Località: Carpenedolo (BS)
- Contatta:
Re: VMC, approfondimenti
Salve a tutti, eccomi di nuovo qua, questa volta per approfondire il discorso VMC
TMX non è vero che non costruisce più nessuno
In particolare vi elenco alcuni dei miei dubbi:
- i silenziatori servono veramente? sia sulla mandata che sul ritorno?
DIPENDE DA DOVE TIENI LE MACCHINE. DI NORMA LE MACCHINE SONO ABBASTANZA SILENZIOSE
- la vmc deve stare veramente sempre accesa sempre sempre anche quando non siamo in casa?
ANCHE QUI DIPENDE. QUESTA VOLTA NON DALLE MACCHINE MA DA QUANTO EFFETTIVAMENTE SIETE IN CASA. ESEMPIO:
SE PARTITE LA MATTINA ALLE 8 E TORNATE TUTTI LA SERA ALLE 18 ALLORA CONVIENE PROGRAMMARE, MAGARI CON VELOCITA' BASSE QUANDO NON CI SIETE E VELOCITA' NORMALI QUANDO CI SIETE. Questo perchè non producendo durante il giorno umidità rischiate di seccare troppo l'aria durante il giorno. Se invece la casa è comunque vissuta allora non sarebbe male farla andare tutto il giorno
- per la gestione della deumidificazione in estate (ho il raffrescamento a pavimento) è necessario il sistema di controllo avanzato del punto di rugiada (leggi cronosonda Zehnder CFTH) oppure è sufficiente un semplice consenso on/off gestito da un qualsiasi umidostato?
DI NORMA UN BUON UMIDOSTATO FUNZIONA
Non mi viene in mente altro (per ora)
MEGLIO COSI'
TMX non è vero che non costruisce più nessuno
In particolare vi elenco alcuni dei miei dubbi:
- i silenziatori servono veramente? sia sulla mandata che sul ritorno?
DIPENDE DA DOVE TIENI LE MACCHINE. DI NORMA LE MACCHINE SONO ABBASTANZA SILENZIOSE
- la vmc deve stare veramente sempre accesa sempre sempre anche quando non siamo in casa?
ANCHE QUI DIPENDE. QUESTA VOLTA NON DALLE MACCHINE MA DA QUANTO EFFETTIVAMENTE SIETE IN CASA. ESEMPIO:
SE PARTITE LA MATTINA ALLE 8 E TORNATE TUTTI LA SERA ALLE 18 ALLORA CONVIENE PROGRAMMARE, MAGARI CON VELOCITA' BASSE QUANDO NON CI SIETE E VELOCITA' NORMALI QUANDO CI SIETE. Questo perchè non producendo durante il giorno umidità rischiate di seccare troppo l'aria durante il giorno. Se invece la casa è comunque vissuta allora non sarebbe male farla andare tutto il giorno
- per la gestione della deumidificazione in estate (ho il raffrescamento a pavimento) è necessario il sistema di controllo avanzato del punto di rugiada (leggi cronosonda Zehnder CFTH) oppure è sufficiente un semplice consenso on/off gestito da un qualsiasi umidostato?
DI NORMA UN BUON UMIDOSTATO FUNZIONA
Non mi viene in mente altro (per ora)
MEGLIO COSI'
Re: VMC, approfondimenti
Ciao Paolo, le macchine sono nel locale tecnico in garage, diviso dal resto della casa da una parete abbastanza isolata acusticamente
Io però avevo capito che i silenziatori avessero lo scopo di ridurre la propagazione dei rumori attraverso i condotti, e non delle macchine stesse
Per gli altri due punti concordo in pieno
Io però avevo capito che i silenziatori avessero lo scopo di ridurre la propagazione dei rumori attraverso i condotti, e non delle macchine stesse
Per gli altri due punti concordo in pieno
Re: VMC, approfondimenti
tieni conto che nel tempo le concentrazioni di VOC aumentano,se spegni poi...
e che un 30m3/h di aria buona a persona van bene.
e che un 30m3/h di aria buona a persona van bene.
Re: VMC, approfondimenti
COPIOINCOLLO PER RISPONDERE BENE
premetto che nella mia casa che è di legno non abbiamo nemmeno l impianto di riscaldamento ma solo la vmc con pdc aria aria integrata che fa tutto lei in maniera egregia.
- i silenziatori servono veramente? sia sulla mandata che sul ritorno?
no,non srvono se la macchina è montata nel suo locale tecnico come deve essere montata,possibilmente a plafone,in modalita ventilazione e recupero fa il rumore di un ventilatore estivo al minimo.per entirla devi far star zitti tutti e chiudere la porta,e se esci dal locale tecncnico non si sente nemmeno a cercarla, in modalità pdc quando produce caldo o freddo ,per chi ha quel tipo di macchina, fa il rumore di un frigorifero nel locale tecnico, in giro per la casa non si sente se non a fatica.
- la vmc deve stare veramente sempre accesa sempre sempre anche quando non siamo in casa?
si sarebbe meglio,se la casa è fatta bene senza spifferi deve sempre stare accesa sempre a meno che si tratti di una sola mezza giornata ma che senso avrebbe spegnerla,ha consumi veramente bassi, e che fai quando torni apri le finestre?
- per la gestione della deumidificazione in estate (ho il raffrescamento a pavimento) è necessario il sistema di controllo avanzato del punto di rugiada (leggi cronosonda Zehnder CFTH) oppure è sufficiente un semplice consenso on/off gestito da un qualsiasi umidostato?
è sufficente on/off ma se un controllo avanzato perchè non usarlo?
Non mi viene in mente altro (per ora)
http://costruirecasadilegnoamontonate.blogspot.com/
premetto che nella mia casa che è di legno non abbiamo nemmeno l impianto di riscaldamento ma solo la vmc con pdc aria aria integrata che fa tutto lei in maniera egregia.
- i silenziatori servono veramente? sia sulla mandata che sul ritorno?
no,non srvono se la macchina è montata nel suo locale tecnico come deve essere montata,possibilmente a plafone,in modalita ventilazione e recupero fa il rumore di un ventilatore estivo al minimo.per entirla devi far star zitti tutti e chiudere la porta,e se esci dal locale tecncnico non si sente nemmeno a cercarla, in modalità pdc quando produce caldo o freddo ,per chi ha quel tipo di macchina, fa il rumore di un frigorifero nel locale tecnico, in giro per la casa non si sente se non a fatica.
- la vmc deve stare veramente sempre accesa sempre sempre anche quando non siamo in casa?
si sarebbe meglio,se la casa è fatta bene senza spifferi deve sempre stare accesa sempre a meno che si tratti di una sola mezza giornata ma che senso avrebbe spegnerla,ha consumi veramente bassi, e che fai quando torni apri le finestre?
- per la gestione della deumidificazione in estate (ho il raffrescamento a pavimento) è necessario il sistema di controllo avanzato del punto di rugiada (leggi cronosonda Zehnder CFTH) oppure è sufficiente un semplice consenso on/off gestito da un qualsiasi umidostato?
è sufficente on/off ma se un controllo avanzato perchè non usarlo?
Non mi viene in mente altro (per ora)
http://costruirecasadilegnoamontonate.blogspot.com/
Re: VMC, approfondimenti
Ciao gbykat e piacere di reincontrarti qui
forse non ricordi ma ti avevo chiesto un po' di info generiche via email l'anno scorso
Dunque, per i silenziatori ho approfondito e mi sembra di aver capito che nel mio caso coincidano con i collettori di distribuzione cosiddetti "plenum", quindi il discorso pare chiuso
Riguardo al controllo avanzato è una questione puramente economica: posso decidere se installare il sistema integrato di Zehnder che è sicuramente valido ma ha un costo piuttosto alto, oppure posso scegliere di installare delle semplici sonde termoigrometriche che si interfacciano tramite il sistema di domotica centrale, a un costo decisamente inferiore
Abbiamo spinto tanto anche noi per un sistema a tutta aria, cosiddetto aggregato compatto, ma da un calcolo con il phpp è risultato che eravamo veramente al limite e per mantenere la temperatura nei picchi di stagione (calda e fredda) saremmo stati costretti a volumi d'aria fuori comfort oltre che ad andare in ricircolo... speriamo di aver fatto la scelta giusta... è un dubbio che mi turba ancora!!
forse non ricordi ma ti avevo chiesto un po' di info generiche via email l'anno scorso
Dunque, per i silenziatori ho approfondito e mi sembra di aver capito che nel mio caso coincidano con i collettori di distribuzione cosiddetti "plenum", quindi il discorso pare chiuso
Riguardo al controllo avanzato è una questione puramente economica: posso decidere se installare il sistema integrato di Zehnder che è sicuramente valido ma ha un costo piuttosto alto, oppure posso scegliere di installare delle semplici sonde termoigrometriche che si interfacciano tramite il sistema di domotica centrale, a un costo decisamente inferiore
Abbiamo spinto tanto anche noi per un sistema a tutta aria, cosiddetto aggregato compatto, ma da un calcolo con il phpp è risultato che eravamo veramente al limite e per mantenere la temperatura nei picchi di stagione (calda e fredda) saremmo stati costretti a volumi d'aria fuori comfort oltre che ad andare in ricircolo... speriamo di aver fatto la scelta giusta... è un dubbio che mi turba ancora!!
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: sab mar 16, 2019 3:59 am
- Controllo antispam: DICIOTTO
Re: VMC, approfondimenti
Ciao, chiedo un parere sulla vmc.
Ho una casa di 200 mq e il sistema di ventilazione è della viessmann vitovent 200c. In ogni stanza c è una bocchetta di ventilazione due in salotto e una di aspirazione in cucina e ciascun bagno e in lavanderia.
La notte però sento che l aria in camera é pesante quindi lascio lì a ventilaz ione al massimo.
Che ne pensate?
Ho una casa di 200 mq e il sistema di ventilazione è della viessmann vitovent 200c. In ogni stanza c è una bocchetta di ventilazione due in salotto e una di aspirazione in cucina e ciascun bagno e in lavanderia.
La notte però sento che l aria in camera é pesante quindi lascio lì a ventilaz ione al massimo.
Che ne pensate?
-
- Messaggi: 3612
- Iscritto il: gio ott 29, 2009 6:15 pm
- Controllo antispam: diciotto
- Località: Carpenedolo (BS)
- Contatta:
Re: VMC, approfondimenti
Non va bene.
Forse è questione di taratura o (peggio) di errato lavaggio della camera per la bocchetta posizionata non correttamente.
Tenere alti i ricambi d'aria poi secca l'aria interna e torni ad avete discomfort
Forse è questione di taratura o (peggio) di errato lavaggio della camera per la bocchetta posizionata non correttamente.
Tenere alti i ricambi d'aria poi secca l'aria interna e torni ad avete discomfort
Re: VMC, approfondimenti
Nuovo dubbio: VMC e cappa cucina
Premetto che l'idea della cappa filtrante non mi attira troppo, perciò parliamo di cappa aspirante, che per la superficie della mia cucina dovrà essere dimensionata circa sui 400mc/h
Problema 1: tenuta all'aria in fase di cappa spenta -> mi pare di aver capito che la classica valvola a farfalla montata di default sulla maggior parte delle cappe non sia il massimo, perciò credo che il modo migliore per risolvere il problema sia una valvola a serranda motorizzata, quanto più vicina possibile alla zona di espulsione per minimizzare anche il ponte termico
Problema 2: scompenso pressione in fase di cappa accesa -> il piano cottura sarà ad induzione, perciò non avremo bocchette di prese d'aria... sbaglio se dico che lo scambiatore (Zehnder Comfoair Q) dovrebbe avere una funzione di compensazione che diminuisce l'aspirazione e aumenta la mandata?
Qualcuno ha esperienza diretta?
Premetto che l'idea della cappa filtrante non mi attira troppo, perciò parliamo di cappa aspirante, che per la superficie della mia cucina dovrà essere dimensionata circa sui 400mc/h
Problema 1: tenuta all'aria in fase di cappa spenta -> mi pare di aver capito che la classica valvola a farfalla montata di default sulla maggior parte delle cappe non sia il massimo, perciò credo che il modo migliore per risolvere il problema sia una valvola a serranda motorizzata, quanto più vicina possibile alla zona di espulsione per minimizzare anche il ponte termico
Problema 2: scompenso pressione in fase di cappa accesa -> il piano cottura sarà ad induzione, perciò non avremo bocchette di prese d'aria... sbaglio se dico che lo scambiatore (Zehnder Comfoair Q) dovrebbe avere una funzione di compensazione che diminuisce l'aspirazione e aumenta la mandata?
Qualcuno ha esperienza diretta?