La quantità di formaldeide massima emessa da un pannello è calcolata in ppm ossia parti di vapore per milioni di parti di aria e lo si trova facendo una prova in camera chiusa con parametri termicoigrometrici costanti. Il problema stà che nella prova si considera un ricambio d'aria completo ogni ora (quindi molto di più che in un normale edificio abitato) e un rapporto di 1mc di pannello per ogni mc di volume d'aria. Se consideriamo la metà del ricambio d'aria e diminuiamo il rapporto di 1:1 (mc aria ambiente su mq OSB) il conteggio di HM52 potrebbe essere anche ottimista.
Ma stiamo facendo i conti della serva perchè nell'esempio è esposto il valore massimo che un pannello per legge può emettere, non un valore medio di emissione di un pannello, subentrano inoltre variabili come ricambi d'aria, velocità di emissione, temperatura media, umidità ambientale ecc ecc.
Nel dubbio ho provato a contattare un produttore di OSB, speriamo che mi fornisca qualche informazione utile.
Errata corrige, nel mio calcolo iniziale ho sbagliato l'unità di misura, non g ma mg.