Riscaldamento a pavimento a secco al primo piano e con massetto a piano terra

Forum dedicato alle tecniche di costruzione con materiali naturali.

Moderatore: michele ricci

Rispondi
marta312
Messaggi: 1
Iscritto il: sab lug 09, 2022 12:59 pm
Controllo antispam: Diciannove

Riscaldamento a pavimento a secco al primo piano e con massetto a piano terra

Messaggio da marta312 » sab lug 09, 2022 1:19 pm

Buongiorno a tutti,
sto programmando la ristrutturazione di una casa al grezzo avanzato già dotata di riscaldamento a pavimento con massetto a piano terra.
Il progetto originale del costruttore era installare una caldaia a gas e utilizzare termosifoni tradizionali al primo piano.

Visto che installerò una pompa di calore, sto valutando la possibilità di installare il riscaldamento a pavimento anche al primo piano ma purtroppo ho poco margine tra il massetto attuale e la soglia delle portefinestre.

Per questo motivo, stavo valutando la possibilità di installare un sistema a basso spessore (tipo Zeromaxx o ECOFloor Slim).

Ci sono problemi tecnici o inefficienze energetiche a far lavorare insieme questi due sistemi con la stessa pompa di calore?

Grazie mille!
Saluti
Marta

Paolo Boni
Messaggi: 3612
Iscritto il: gio ott 29, 2009 6:15 pm
Controllo antispam: diciotto
Località: Carpenedolo (BS)
Contatta:

Re: Riscaldamento a pavimento a secco al primo piano e con massetto a piano terra

Messaggio da Paolo Boni » ven lug 15, 2022 9:36 am

i sistemi dovrebbero essere il più omogenei possibile altrimenti avresti efficienze diverse tra quello a basso spessore e quello con caldana pavimento.
Morale segui un unica strada che è meglio