Pagina 1 di 1

Carichi termici estivi

Inviato: mer mag 11, 2016 8:30 pm
da DixDix
Un saluto a tutti,
prossimamente costruirò anch'io casa :D
ma ho una curiosità che spero mi possiate togliere e riguarda le case in legno:
la domanda è rivolta principalmente a chi ha costruito ma anche a chi progetta !

parlando con il termotecnico di costruzioni in legno, mi diceva che il vero problema è quello estivo
esempio una casa in zona E, altitudine 5 mslm, 2 piani con 184mq calpestabili richiedeva 3,2 kW di potenza invernale ( Qh nd)
ma in estate ben 11,5 !!!!!

ritornando alla domanda, potreste guardare la vostra L10 e dirmi quanto richiede la vostra casa ?
(riportando anche zona climatica e superficie)
grazie

Re: Carichi termici estivi

Inviato: gio mag 12, 2016 10:01 am
da cri_15
Il vero problema è quello di inserire numeri in un software, che alla fine "sputa" un risultato preso per oro colato, senza analizzarlo in maniera critica e senza conoscere le più elementari tecniche per fare le dovute correzioni.

Re: Carichi termici estivi

Inviato: gio mag 12, 2016 10:18 am
da Paolo Boni
Potresti dire al termotecnico di costruzioni in legno di venire qui sul forum a parlare con noi...

NON VEDO L'ORA :lol: :lol: :lol: :lol:

Re: Carichi termici estivi

Inviato: gio mag 12, 2016 10:53 am
da Dandy
ti riporto i miei dati L10 di fabbisogno di energia termica utile per:
risc Qh 7600
acs Qw 2700
raff Qc -4200

casa di 245 mq netti
riscaldati 202

cmq l'anno scorso ho acceso raffrescamento solo a luglio nel periodo che c'erano 37 gradi
per il resto non serve
provincia varese
ciao