Pagina 1 di 1

primo anno

Inviato: gio gen 14, 2016 12:58 pm
da Noodles
Da poco più di un anno sono in funzione a regime gli impianti (caldaia a condensazione con impianto a pavimento nel piano terra e a radiatori nel seminterrato + VMC) nella casa prefabbricata e da 7 mesi ci vivo (da dicembre a marzo li ho fatti girare come se ci vivessi già benché fosse vuota)... La casa ha cappotto in eps 10cm per il seminterrato (+ fascia xps primi 60cm) e fibra di legno 3therm da 12cm per la parte prefabbricata in xlam.
I 120mq del piano terra sono tenuti a 20,3° h24 (ma di giorno col sole sale a 22°), mentre seminterrato di 70mq a 18°.
I consumi di metano sono stati di
12-2014 128mc
01-2015 173mc
02-2015 149mc
03-2015 40mc
.. entrato ad abitarci il 4-6-2015... mesi estivi solo piano cottura. provata e regolata caldaia su impostazione -2
10-2015 35mc
11-2015 79mc
12-2015 116mc
01-2016 60 (13gg)
Molto soddisfatto: comfort elevato e consumi accettabili (tra i 3 e 4 mc al giorno)
Anche il termotecnico era impressionato

Re: primo anno

Inviato: gio gen 14, 2016 1:03 pm
da Noodles
Felice Anno 2016... :D

Re: primo anno

Inviato: gio gen 14, 2016 4:12 pm
da gbykat
due domande:
compresa produzione acs?
quanto costa un mc gas?


credo che queste "relazioni" sui numeri veri siano la migliore dimostrazione sulla resa di queste case.
ciao

Re: primo anno

Inviato: gio gen 14, 2016 4:54 pm
da Noodles
giusto...
metano usato per
- cottura
- acs
- riscaldamento (piano terra con pannelli radianti a pavimenti e piano seminterrato con termosifoni a bassa temperatura)

costo al mc... Posso dirti che la somma delle bollette (6) è di 616 euro compreso allacciamento ed IVA

626 mc in 12 mesi

piano cottura mi incide per 5/6mc al mese...

Re: primo anno

Inviato: gio gen 14, 2016 9:13 pm
da gbykat
Noodles ha scritto:giusto...
metano usato per
- cottura
- acs
- riscaldamento (piano terra con pannelli radianti a pavimenti e piano seminterrato con termosifoni a bassa temperatura)

costo al mc... Posso dirti che la somma delle bollette (6) è di 616 euro compreso allacciamento ed IVA

626 mc in 12 mesi

piano cottura mi incide per 5/6mc al mese...
... un euro al m3
sono 50 euro al mese di media.

in ogni caso mi sembra un ottimo risultato

Re: primo anno

Inviato: mer gen 11, 2017 5:38 pm
da Noodles
Secondo anno e impostata caldaia su curva a -5 perché tiene anche a -8° esterni i 20 in casa senza indugi... Consumato 695 mc di gas per riscaldamento, acs e piano cottura, a cui aggiungere 75 euro di pulizia programmata caldaia.

Re: primo anno

Inviato: mer gen 11, 2017 5:39 pm
da Noodles
in soldoni sono 602 euro di metano e 75 di manutenzione.

Re: primo anno

Inviato: mer gen 11, 2017 8:42 pm
da KCL79
Ciao Noodles, mi pare proprio un buon risultato.
Per inquadrare meglio la situazione ci puoi dire in che zona vivi? La casa in che classe energetica si trova? :wink:

Re: primo anno

Inviato: gio gen 12, 2017 2:17 pm
da Noodles
zona climatica E, 2824 gradi giorno, 400m slm
sono in A1 perché ho gas

Re: primo anno

Inviato: gio gen 12, 2017 2:52 pm
da Noodles
Da APE 2015
Volume riscaldato 411 mc
superficie disperdente 345m2
Ep H 67,4
Nelle note il tecnico aveva consigliato di sostituire con una pompa di calore... Ma sarà in un futuro in cui il gas non converrà e l'energia solare sarà "catturata" in batterie più efficienti di quelle attuali tesla...

Re: primo anno

Inviato: mer feb 28, 2018 4:58 pm
da Noodles
Terzo anno
Ho mantenuto impostata la caldaia su curva a -5 visto la buona resa in riscaldamento..
Consumato 630 mc (dal 01-03-2017 al 28-2-2018 ) di gas per riscaldamento, acs e piano cottura, a cui aggiungere i soliti 75 euro di pulizia programmata caldaia.
Ho modificato solo il valore di modulazione della pompa

In totale ci vivo da giugno 2015 e sono a 1818 mc

Re: primo anno

Inviato: ven apr 06, 2018 12:18 pm
da Cargo
Ciao noddles, come gestisci la differente temperatura che mandi al radiante pavimento e ai termosifoni?
Devo fare un impianto simile

Re: primo anno

Inviato: mer apr 18, 2018 8:11 am
da Noodles
la temperatura di mandata è la medesima, il termotecnico aveva calcolato il numero di elementi dei radiatori per la zona del seminterrato.