parere parete

Forum dedicato alle tecniche di costruzione con materiali naturali.

Moderatore: michele ricci

Baldogiovine
Messaggi: 51
Iscritto il: sab gen 31, 2015 11:48 pm
Controllo antispam: diciotto

parere parete

Messaggio da Baldogiovine » dom nov 15, 2015 10:42 pm

gent.li tutti, vi chiedo un parere e/o critiche su una parere esterna di 35cm così composta:
intonaco armato k1,5
eps da 120mm con trasmittanza di 0,036
osb 3 a scaglie di legno o gessofibra
lana di roccia di 12cm
osb 3
barriera vapore

tetto:
barriera semitraspirante
tavolato d'abete da 25mm o osb da 15mm
isolamento in pannello lana di roccia da 24cm o materassino
abete bilama da 24cm
barriera vapore
perline da 15mm

grazie a tutti!

Avatar utente
tmx64
Messaggi: 2483
Iscritto il: gio lug 02, 2009 3:25 pm
Controllo antispam: diciannove
Località: Milano
Contatta:

Re: parere parete

Messaggio da tmx64 » lun nov 16, 2015 11:51 am

Ciao Baldo.
...direi "mah!!".

Parete alla Tedesca o alla Slovena, tipologia base-base, utilizzabile più che altro in un paese nordico dove prevale ampiamente il periodo freddo sul periodo caldo.
Un po' troppo leggera x la nostra estate, prodotti utilizzati più che basici.
Sia ben chiaro: è una parete che alla fine funziona però, se possibile, andrei sicuramente su altre stratigrafie.

Un pochettino meglio la copertura ma non più di tanto.

ciao
TMX

Baldogiovine
Messaggi: 51
Iscritto il: sab gen 31, 2015 11:48 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: parere parete

Messaggio da Baldogiovine » lun nov 16, 2015 9:05 pm

Grazie Tmx, sempre disponibile!
è pur vero che il comune dove costruirò è in zona climatica E, ma in una zona particolarmente depressa, fredda e umida in mezzo ai boschi... comunque forse potrei suggerire alcune modifiche alla parete:
hai/avreste un suggerimento su quello che potrebbe essere un ulteriore strato che non dovrebbe mancare?

gbykat
Messaggi: 1048
Iscritto il: dom set 23, 2012 8:21 am
Controllo antispam: diciotto
Contatta:

Re: parere parete

Messaggio da gbykat » lun nov 16, 2015 9:12 pm

Baldogiovine ha scritto:Grazie Tmx, sempre disponibile!
è pur vero che il comune dove costruirò è in zona climatica E, ma in una zona particolarmente depressa, fredda e umida in mezzo ai boschi... comunque forse potrei suggerire alcune modifiche alla parete:
hai/avreste un suggerimento su quello che potrebbe essere un ulteriore strato che non dovrebbe mancare?
non è questione di quel che manca ma di quel che cè........eps......mhà....con quella dimensione.....la controparete per gli impianti? barriere? non sono un esperto per carità però così a naso dico che potrebbe essere anche meno di 35 cm ma con materiali migliori e messi meglio.lascio a chi ne sa di più....ma così sembra una parete estone. mancano i cavi che corrono dentro la lana.

Baldogiovine
Messaggi: 51
Iscritto il: sab gen 31, 2015 11:48 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: parere parete

Messaggio da Baldogiovine » mar nov 17, 2015 11:44 am

Grazie Gbykat, quindi in sostanza sei dubbioso sull'eps e sul fatto che gli impianti non siano separati da con un'ulteriore barriera, ma un giudizio da 1 a 10, considerando la fascia climatica E, cosa daresti?
ps:complimenti per la casa ;)

Avatar utente
franco mori
Messaggi: 4971
Iscritto il: lun ago 17, 2009 10:10 am
Controllo antispam: Diciotto

Re: parere parete

Messaggio da franco mori » mer nov 18, 2015 4:20 am

A me non tornano i conti dei 35 cm....12 di eps 12 di lana di roccia 4 di osb fanno 28...ok manca l intonaco ed il fibrogesso ma per arrivare a 35 ....? I materiali van benissimo per la tua zona. Mica sei in Tunisia. Piuttosto 12 di travi mi sembra una struttura leggera

Avatar utente
franco mori
Messaggi: 4971
Iscritto il: lun ago 17, 2009 10:10 am
Controllo antispam: Diciotto

Re: parere parete

Messaggio da franco mori » mer nov 18, 2015 7:52 am

Baldogiovine non ti dico che i materiali vanno bene perché ho studiato ingegneria oppure architettura oppure perché mi sono letto su internet un migliaio di pagine a tal proposito. Te lo dico perché i miei clienti vivono da anni in case fatte con lana di roccia ed eps,con cavi semirigidi liberi nella lana , case costruite nell afosa pianura padana con 35 gradi all'ombra e 100per cento di umidita'...e ci stanno da Dio! Poi e' arrivata la mano santa del legislatore che ci ha obbligato ad usare la fibra di legno la pompa di calore la vmc.....col risultato che, economicamente parlando, ti conviene fare una classe D in muratura piuttosto che una classe A in legno!

Baldogiovine
Messaggi: 51
Iscritto il: sab gen 31, 2015 11:48 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: parere parete

Messaggio da Baldogiovine » mer nov 18, 2015 8:36 pm

Grazie Franco! l'idea era anche quella comunque di mettere la vmc, o perlomeno di predisporre l'installazione. devo capire anch'io cosa manca per raggiungere i 35 cm... potrebbe essere semplicemente vuoto?

Avatar utente
franco mori
Messaggi: 4971
Iscritto il: lun ago 17, 2009 10:10 am
Controllo antispam: Diciotto

Re: parere parete

Messaggio da franco mori » gio nov 19, 2015 5:36 am

Secondo me hai la controparete per gli impianti che normalmente e' di 4cm. Sempre secondo me una parete così comunque in Italia non la puoi costruire.

Baldogiovine
Messaggi: 51
Iscritto il: sab gen 31, 2015 11:48 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: parere parete

Messaggio da Baldogiovine » gio nov 19, 2015 10:24 am

in che senso non la si può costruire?

Avatar utente
franco mori
Messaggi: 4971
Iscritto il: lun ago 17, 2009 10:10 am
Controllo antispam: Diciotto

Re: parere parete

Messaggio da franco mori » gio nov 19, 2015 12:12 pm

Credo che non rispetti gli sfasamenti minimi richiesti per legge

Avatar utente
tmx64
Messaggi: 2483
Iscritto il: gio lug 02, 2009 3:25 pm
Controllo antispam: diciannove
Località: Milano
Contatta:

Re: parere parete

Messaggio da tmx64 » gio nov 19, 2015 1:50 pm

franco mori ha scritto:Credo che non rispetti gli sfasamenti minimi richiesti per legge
Ciao Franco.
A mio avviso (non sono un certificatore energetico!!), x Baldogiovine non è necessaria la verifica estiva in quanto si trova in un comune con un valore medio dell'irradianza minore di 290 w/m2:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... egato1.pdf
- vedi pag 13, punto 4b-

Qui invece l'elenco dei capoluoghi con la loro irradianza:
http://www.aipe.biz/pdf/isolamento/09_T ... dianza.pdf
bisogna fare la verifica nelle province indicate in rosso.
In provincia di Varese siamo sui 255 W/m2.

Indipendentemente da quanto indicato in normativa, sono dell'opinione che qui al nord il vero punto debole della casa sono sempre dei serramenti progettati male (=non schermati e/o troppo grandi).

ciao
TMX

Avatar utente
franco mori
Messaggi: 4971
Iscritto il: lun ago 17, 2009 10:10 am
Controllo antispam: Diciotto

Re: parere parete

Messaggio da franco mori » gio nov 19, 2015 8:54 pm

D'accordo con te tmx per le finestre.ma baldogiovine di che provincia e'?

Baldogiovine
Messaggi: 51
Iscritto il: sab gen 31, 2015 11:48 pm
Controllo antispam: diciotto

Re: parere parete

Messaggio da Baldogiovine » gio nov 19, 2015 10:59 pm

Provincia di Como, ma da quel che vedo stesse caratteristiche di Varese..

Avatar utente
franco mori
Messaggi: 4971
Iscritto il: lun ago 17, 2009 10:10 am
Controllo antispam: Diciotto

Re: parere parete

Messaggio da franco mori » ven nov 20, 2015 6:07 am

Ti conviene chiedere in comune dove costruirai....per sicurezza. Noi per tutta la Lombardia usiamo la fibra di legno al posto della lana di roccia...

Rispondi