Allora cominciamo...
Questo è il progetto approvato in comune...
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... rra01.jpg/
La pompeiana è rivolta a sud e sarà ombreggiata da una tenda scorrevole (tipo gibus)
Pareti perimetrali così composte (dall'esterno all'interno):
Finitura esterna con rasatura armata e colorata con colori chiari da mazzetta colori mm 5
Lana di legno e cemento eco biocompatibile (celenit) mm 30
Tessuto di protezione traspirante. mm 0
Isolamento termico in fibra di legno densità 160 kg/mc. mm 120
Struttura portante formata da parete in pannelli in legno multistrato di abete rosso a
strati incrociati.
Il pannello è composto per il 99,4 % da legno e per lo 0,6% da colla totalmente
esente da emissioni di sostanze nocive e in particolare da formaldeide mm 94
Intercapedine con funzione di contenere il passaggio di tutta l’impiantistica a parete
Isolamento dell’intercapedine con lana di roccia spessore 6 cm densità 40 kg/mc mm 75
Doppio strato di lastre di cartongesso, dello spessore di mm. 12,5 su un lato, avvitate con viti auto perforanti fosfatate(idrofugata nei bagni) Stuccatura e rasatura delle giunzioni e fissaggi previa posa di retina anti
fessurazione pronto per ricevere la tinteggiatura mm 25
Spessore totale mm 349
CARATTERISTICHE DELLA PARETE:
Trasmittanza termica teorica: 0.1676 W/mqK
Trasmittanza periodica teorica: 0.0059 W/mqK
Sfasamento termico teorico: 18.16 ore
Tetto (dall'alto al basso):
Manto finale in UNICOPPO rosso delle INDUSTRIE COTTO POSSAGNO completo
di retina parapassero, elemento di sottocolmo ventilato, pezzi speciali e sfridi.
Listello reggi-manto in abete sez. (40x30) mm posato parallelamente alla linea di
gronda ad interasse adeguato per il sostegno del manto finale mm 30
Listello di ventilazione (60x40) mm 60
Membrana traspirante mm 1
Lana di legno e cemento eco biocompatibile (tipo celenit) mm 30
Fibra di legno densità 160 kg/mc mm 160
Lana di legno e cemento eco biocompatibile mm 20
Freno vapore mm 1
Perlinato in abete, piallato su una faccia, lavorato con incastro m/f, trattato con liquido
fungobattericida – antimuffa all’acqua. mm 21
La struttura principale e secondaria sarà composta da elementi in lamellare ad
interasse circa 70 cm.
Spessore totale mm 323
Sotto ai piedi avrò (dall'alto al basso):
Pavimentazione di finitura (gres porcellanato o legno) mm 15
Realizzazione di massetto pronto per la posa della pavimentazione di finitura. mm 50
Pannello isolante per la posa del impianto di riscaldamento a pavimento tradizionale mm 50
Realizzazione di sottofondo alleggerito 120
Isolamento termico realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso mm 120
Fondamenta (35 cm di cemento armato con moooolto ferro)
Diamo il via alle critiche...