Salve a tutti.
Chiedo aiuto per capire il problema del mio pavimento.
Ho un impianto a pannelli radianti ed il pavimento continua a spaccarsi in diversi punti.
Vi posso dire che nel sottofondo di circa 6 cm non è stata messa la rete elettrosaldata ma una quantita di fibre consistente in 2,5 confezioni per 200 mq di sottofondo e circa 30/40 litri di additivo.
Comunque da quello che o notato il pavimento si spacca in prossimità dei tubi che portano agli scaldasalviette ed alla predisposizione per i deumidificatori.
Questi tubi sono stati posati sopra le serpentine del riscaldamento e quindi sono coperti da uno spessore inferiore di sottofondo.
Sono certo che all'accensione della caldaia non è stato effettuato, come previsto nel libretto della caldaia, il programma per asciugare il sottofondo ed il pavimento era già posato.
Mi potete aiutare a capire quale sia il problema?
Grazie ed Auguri a tutti.
Sos pannelli radianti
Moderatore: michele ricci
Re: Sos pannelli radianti
La causa del tuo problema l'hai evidenziata nella domanda:
1.- "nel sottofondo di circa 6 cm non è stata messa la rete elettrosaldata ma una quantita di fibre", che non servono a niente, anzi peggiorano le caratteristiche del massetto rendendolo uniformemente rigido, si sarebbe dovuto mettere una rete in polipropilene biorientata;
2.- "il pavimento si spacca in prossimità dei tubi che portano agli scaldasalviette ed alla predisposizione per i deumidificatori. Questi tubi sono stati posati sopra le serpentine del riscaldamento e quindi sono coperti da uno spessore inferiore di sottofondo.", gli scaldasalviette vengono alimentati erroneamente con acqua a temperatura più alta di quella con cui vengono serviti i pannelli radianti( è sufficiente sovradimensionarli leggermente in altezza), se poi aggiungiamo il fatto che lo spessore del massetto sopra i tubi deve essere veramente esiguo ecco che abbiamo fatto la frittata.
Non vedo altra soluzione se non quella di alimentare gli scaldasalviette con una temperatura più bassa, anche se il fatto che il pavimento si fessuri in corrispondenza della predisposizione per i deumidificatori, mi terrorizza.
Ho paura che la qualità del pavimento ovvero le piastrelle sia alquanto scarsa, un buon gres porcellanato riesce a resistere a sollecitazioni trasversali anche notevoli prima di spaccarsi, molto probabilmente il tuo è un pavimento in cotto ceramico.
Sicuramente non è stata usata una colla specifica per pavimenti radianti, che è sufficientemente elastica da assorbire le piccole dilatazioni proprie del massetto.
Per tutte queste circostanze credo che il tuo impianto termico sia stato progettato e posato da improvvisatori, con poca o nessuna esperienza pratica e consolidata negli anni.
1.- "nel sottofondo di circa 6 cm non è stata messa la rete elettrosaldata ma una quantita di fibre", che non servono a niente, anzi peggiorano le caratteristiche del massetto rendendolo uniformemente rigido, si sarebbe dovuto mettere una rete in polipropilene biorientata;
2.- "il pavimento si spacca in prossimità dei tubi che portano agli scaldasalviette ed alla predisposizione per i deumidificatori. Questi tubi sono stati posati sopra le serpentine del riscaldamento e quindi sono coperti da uno spessore inferiore di sottofondo.", gli scaldasalviette vengono alimentati erroneamente con acqua a temperatura più alta di quella con cui vengono serviti i pannelli radianti( è sufficiente sovradimensionarli leggermente in altezza), se poi aggiungiamo il fatto che lo spessore del massetto sopra i tubi deve essere veramente esiguo ecco che abbiamo fatto la frittata.
Non vedo altra soluzione se non quella di alimentare gli scaldasalviette con una temperatura più bassa, anche se il fatto che il pavimento si fessuri in corrispondenza della predisposizione per i deumidificatori, mi terrorizza.
Ho paura che la qualità del pavimento ovvero le piastrelle sia alquanto scarsa, un buon gres porcellanato riesce a resistere a sollecitazioni trasversali anche notevoli prima di spaccarsi, molto probabilmente il tuo è un pavimento in cotto ceramico.
Sicuramente non è stata usata una colla specifica per pavimenti radianti, che è sufficientemente elastica da assorbire le piccole dilatazioni proprie del massetto.
Per tutte queste circostanze credo che il tuo impianto termico sia stato progettato e posato da improvvisatori, con poca o nessuna esperienza pratica e consolidata negli anni.
Re: Sos pannelli radianti
Come sempre dotting illumina...!!!
A questo punto la domanda che mi vien da fare è questa, in questi casi ci si può rivalere su chi ha, progettato ed eseguito l'impianto? Anche chi ha posato il pavimento può avere qualche responsabilità?
Noi paghiamo con soldi buoni dal primo all'ultimo, e come spesso accade abbiamo in cambio lavori fatti alla c........zo!!!!
Se fossi nel buon raffaele2009 avrei il sangue agli occhi!!! Anche perchè per rimettere tutto a posto dovrà spendere tanto come fare impianto e rivestimenti nuovi....
GRRRRRRRRRRR..........!!!!!!!!!!!!
A questo punto la domanda che mi vien da fare è questa, in questi casi ci si può rivalere su chi ha, progettato ed eseguito l'impianto? Anche chi ha posato il pavimento può avere qualche responsabilità?
Noi paghiamo con soldi buoni dal primo all'ultimo, e come spesso accade abbiamo in cambio lavori fatti alla c........zo!!!!
Se fossi nel buon raffaele2009 avrei il sangue agli occhi!!! Anche perchè per rimettere tutto a posto dovrà spendere tanto come fare impianto e rivestimenti nuovi....
GRRRRRRRRRRR..........!!!!!!!!!!!!
-
Raffaele2009
- Messaggi: 2
- Iscritto il: lun gen 05, 2009 3:48 pm
Re: Sos pannelli radianti
innanzitutto Vi ringrazio per il vostro intervento e poi volevo dire che in merito alla colla usata l'istallatore dell'impianto che a curato anche la posa del sottofondo, a consigliato di usare la normale colla grigia per interni della keracol perchè era uno spreco di soldi usare altre colle più costose.
Nonostante avevo riportato il consiglio del piastrellista di utilizzare una colla più elestica l'istallatore a consigliato l'utilizzo dell'altra.
Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A lui non costava niente.
Nonostante avevo riportato il consiglio del piastrellista di utilizzare una colla più elestica l'istallatore a consigliato l'utilizzo dell'altra.
Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A lui non costava niente.