Errore impresa

Forum dedicato alle tecniche di costruzione con materiali naturali.

Moderatore: michele ricci

cavallopazzo83
Messaggi: 1226
Iscritto il: lun set 14, 2009 10:45 am
Controllo antispam: cinque

Re: Errore impresa

Messaggio da cavallopazzo83 » mer feb 23, 2011 11:58 am

Mi par di capire che ci sia stato poco dialogo tra i 3 soggetti, committente, impresa e d.l., come spessissimo accade sui cantieri.
Innanzitutto bisogna partire dal fatto che l'impresa deposita i cementi armati al genio civile e ne tiene una copia per il collaudo finale, se su questi esecutivi i 23 cm sono indicato in più l'impresa ha eseguito correttamente il lavoro, se sono in meno ha fatto un'errore...Dunque bisogn capire che progetti abbia in mano l'impresa e se li ha già depositati, teoricamente dovrebbe farlo prima dell'inizio lavori, anche se la prassi generale è di farlo quando si ha tempo perchè il genio civile non controlla MAI.
Poi bisogna valutare l'aspetto contrattuale, se contrattualmente l'impresa è tenuta a realizzare come da concessione edilizia e non le viene comunicata una variante allora il 23 cm sono plausibili, non è errore dell'impresa, anche se dubito fortemente si sia fatto un lavoro in C.A. basandosi sull'architettonico, è impossibile.

Avatar utente
elli
Messaggi: 100
Iscritto il: lun gen 12, 2009 9:36 pm
Località: Pont-Saint-Martin AO

Re: Errore impresa

Messaggio da elli » ven feb 25, 2011 9:18 pm

Ciao Cavallo!
Eh si, sui progetti esecutivi la misura della platea è corretta :D
Tra l'altro sono stati consegnati nei tempi corretti, se non sbaglio dall'architetto però!

Rispondi