Re: impianto a pavimento
per quanto riguarda i tubi cosa ne pensate del multistrato?
Re: impianto a pavimento
per ovvi motivi di risparmio secondo voi è sbagliato comprare 2 pannelli e sovrapporli
esempio: metto sotto un pannello in xps da 3 cm e sopra di esso appoggio un altro pannello da 2 cm riflettente e poi rete e tubi con clip
non vanno però calcolate le spese per la posa perchè la posso fare benissimo io!
non risparmio tanto sui pannelli ma la ditta che mi ha proposto ciò ha un buon presso sui tubi multistrato sui collettori inox sulla rete ecc............. quindi andrei a risparmiare sul totale! in più materiale pronta consegna in quanto ho parecchia premura!
esempio: metto sotto un pannello in xps da 3 cm e sopra di esso appoggio un altro pannello da 2 cm riflettente e poi rete e tubi con clip
non vanno però calcolate le spese per la posa perchè la posso fare benissimo io!
non risparmio tanto sui pannelli ma la ditta che mi ha proposto ciò ha un buon presso sui tubi multistrato sui collettori inox sulla rete ecc............. quindi andrei a risparmiare sul totale! in più materiale pronta consegna in quanto ho parecchia premura!
Re: impianto a pavimento
Rispolvero questo 3d, per sottoporvi un quesito.
Cosa ne pensate dei sistemi a secco, ovvero dove i tubi sono fissati su pannelli preformati e abbracciati da lastre metalliche che conducono il calore?
Problemi con questo pavimento praticamente tutto in metallo?
Ciao
Max
Cosa ne pensate dei sistemi a secco, ovvero dove i tubi sono fissati su pannelli preformati e abbracciati da lastre metalliche che conducono il calore?
Problemi con questo pavimento praticamente tutto in metallo?
Ciao
Max
Re: impianto a pavimento
ciao a tutti
intervengo per la prima volta in questo forum per associarmi in pieno a chi promuove i sistemi a pavimento con pannello liscio e abborra i sistemi con nocche, per i motivi perfettamente illustrati precedentemente dai colleghi.
per esempio, noi abbiamo iniziato ad adoperare questi sistemi dal 1995, notando da subito una maggior resa del sistema rispetto a quello a nocche. poi con l'avvento del multistrato questa resa è aumentata per la maggior conduttività del materiale. poi tutto è diventato di uso comune.
per quanto riguarda le case passive o supercoibentate, va evidenziato il fatto che l'inerzia termica del sistema non và proprio d'accordo con il confort: succede che talmente poco è il fabbisogno termico delle abitazioni in questione che, quando si raggiunge la temperatura impostata, questa per inerzia del pavimento tende a continuare ad innalzarsi, con relativa sensazione di non confort e quindi magari col bisogno di aprire le finestre. ecco che allora forse trova miglior applicazione, sempre nel contesto della bassa temperatura e dell'effetto del non vedere i radiatori, o il radiante a parete o a soffitto; questi poi hanno una ottima resa anche con il raffrescamento estivo, oltre ad un ottimo comportamento nell'evitare la formazione di condense. ed infine il confort è estremamente più alto.
ciao
intervengo per la prima volta in questo forum per associarmi in pieno a chi promuove i sistemi a pavimento con pannello liscio e abborra i sistemi con nocche, per i motivi perfettamente illustrati precedentemente dai colleghi.
per esempio, noi abbiamo iniziato ad adoperare questi sistemi dal 1995, notando da subito una maggior resa del sistema rispetto a quello a nocche. poi con l'avvento del multistrato questa resa è aumentata per la maggior conduttività del materiale. poi tutto è diventato di uso comune.
per quanto riguarda le case passive o supercoibentate, va evidenziato il fatto che l'inerzia termica del sistema non và proprio d'accordo con il confort: succede che talmente poco è il fabbisogno termico delle abitazioni in questione che, quando si raggiunge la temperatura impostata, questa per inerzia del pavimento tende a continuare ad innalzarsi, con relativa sensazione di non confort e quindi magari col bisogno di aprire le finestre. ecco che allora forse trova miglior applicazione, sempre nel contesto della bassa temperatura e dell'effetto del non vedere i radiatori, o il radiante a parete o a soffitto; questi poi hanno una ottima resa anche con il raffrescamento estivo, oltre ad un ottimo comportamento nell'evitare la formazione di condense. ed infine il confort è estremamente più alto.
ciao
- angel72
- Messaggi: 792
- Iscritto il: gio set 01, 2011 6:24 pm
- Controllo antispam: cinque
- Località: albenga
Re: impianto a pavimento
e il pannello in gesso con tubi integrati, tipo quello usualmente adoperato per le installazioni a soffitto o parete, però posato su massetto a secco, come si colloca nella tua analisi?
Re: impianto a pavimento
Ah si, interessante, puoi spiegarci anche come hai fatto a notare la maggior resa?andrea.72 ha scritto:ciao a tutti
..per esempio, noi abbiamo iniziato ad adoperare questi sistemi dal 1995, notando da subito una maggior resa del sistema rispetto a quello a nocche...