Impianto a pavimento e rimozione parete

Forum dedicato alle tecniche di costruzione con materiali naturali.

Moderatore: michele ricci

dotting
Messaggi: 955
Iscritto il: lun nov 20, 2006 9:48 pm

Messaggio da dotting » dom gen 07, 2007 3:48 pm

predator ha scritto:intendevo il giunto elastico che si fa per tagliare i massetti che misurano più d 40mq...che differenza c'è tra la p4 e la p9..
La P4 è specifica su massetti radianti.
Devi interrompere solo il massetto con un foglio in polisterene altissima densità, se il locale è 4x10 devi interrompere il 10 in due da 5.
Più di 40 mq. per stanza, presumo che sia la taverna.
Occhio a separare le chiocciole non più di 100 metri di lunghezza per ramo, in una stanza grande è normale che ce ne siano più di una, ti diranno che non è necessario, ricorda loro che tu sei il cliente, e il cliente ha sempre ragione.

predator
Messaggi: 18
Iscritto il: mer gen 03, 2007 6:02 pm

Messaggio da predator » dom gen 07, 2007 5:33 pm

ma il giunto elastico ,nn deve dividere anche le piastrelle?se divido solo il massetto e le piastrelle no,nn risco di romperle..??il giunto ,nn va fatto solo sopra i 40 mq ...tipo 70 mq lo si divide in due 35 e 35?io ho il sottotetto che sviluppa 32 mq 6.5X4.5 ..e poi ho il piano terra che sviluppa 39 mq 6.50 x 6.00...che devo fare..i giunti vanno fatti anche alle porte.??

grazie mille

dotting
Messaggi: 955
Iscritto il: lun nov 20, 2006 9:48 pm

Messaggio da dotting » dom gen 07, 2007 8:51 pm

predator ha scritto:ma il giunto elastico ,nn deve dividere anche le piastrelle?se divido solo il massetto e le piastrelle no,nn risco di romperle..??il giunto ,nn va fatto solo sopra i 40 mq ...tipo 70 mq lo si divide in due 35 e 35?io ho il sottotetto che sviluppa 32 mq 6.5X4.5 ..e poi ho il piano terra che sviluppa 39 mq 6.50 x 6.00...che devo fare..i giunti vanno fatti anche alle porte.??

grazie mille
La pavimentazione in piastrelle non si interrompe.
Il giunto elastico non si deve fare sotto le porte, con queste misure non ha senso da nessuna parte.
Io comincio a pensare di metterlo in capannoni di 20 metri.
Che dilatazione vuoi che ci sia in un pavimento la cui temperatura superficiale io progetto a 22°, con temperature dell'acqua di 30°.

predator
Messaggi: 18
Iscritto il: mer gen 03, 2007 6:02 pm

Messaggio da predator » dom gen 07, 2007 8:59 pm

a me invece la temperatura di esercizione e da 30/40 gradi per l'acqua con una temp max del massetto di 29°...penso sia diverso

dotting
Messaggi: 955
Iscritto il: lun nov 20, 2006 9:48 pm

Messaggio da dotting » lun gen 08, 2007 7:38 am

predator ha scritto:a me invece la temperatura di esercizione e da 30/40 gradi per l'acqua con una temp max del massetto di 29°...penso sia diverso
Il corpo umano ha una temperatura di 37°, se tu stai scalzo sopra una piastrella per un poco, credi che questa si spacca?
Non diciamo caz........e, se qualcuno ti dice il contrario, mandalo a quel paese è un incompetente e va alienato, punto e a capo

predator
Messaggi: 18
Iscritto il: mer gen 03, 2007 6:02 pm

Messaggio da predator » lun gen 08, 2007 6:29 pm

ti volevo dire,che a me l'impianto è stato " progettato " per funzionare a circa 35° per l'acqua e max 29 per il massetto...allora il giunto,deve tagliare anche le piastrelle?ho una taverna di 65/70m,cosa devo fare li..??

grazie mille

Rispondi