Pagina 1 di 1

Pannelli e ore di sole

Inviato: lun nov 12, 2007 3:11 pm
da gioman
Buongiorno a tutti. volevo chiedere il parere a chi è certamente più esperto di me sulla collocazione di un impianto solare termico.

Purtroppo non posso installarlo sul tetto, che sarebbe la posizione ideale, e l'unico punto in cui potrei intallarlo sarebbe la tettoia di uno sgabuzzino in giardino. Purtroppo però questa tettoia non prende il sole tutto il giorno a causa di una palazzina contigua che blocca il sole dalle 14,30 in poi ( in questo periodo).
Mi chiedo, considerando che abito in una zona comuque molto soleggiata, se sia sempre conveniente installare comunque un impianto per la produzione di acqua calda, sia per integrare il riscaldamento ( che qui non richiede troppe ore di accensione) sia per l'acqua calda sanitaria.

Ci terrei molto a installarlo, anche se la convenienza puramente economica non fosse eclatante.

Inviato: lun nov 12, 2007 3:25 pm
da dotting
Punto primo: se non hai un impianto di riscaldamento a pavimento e quindi a bassa temperatura, dimenticati di poter fare integrazione.
Per l'ACS puoi installare un economico impianto a circolazione naturale in pressione o con autoclave, da collegare in serie a monte del tuo attuale sistema di produzione dell'ACS, secondo questo schema:
http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... vescio.pdf
Pannelli orientati a Sud e inclinati almeno di 45°, meglio se 60°.
saluti da Monserrato

Inviato: lun nov 12, 2007 11:08 pm
da gioman
dotting ha scritto:Punto primo: se non hai un impianto di riscaldamento a pavimento e quindi a bassa temperatura, dimenticati di poter fare integrazione.
Per l'ACS puoi installare un economico impianto a circolazione naturale in pressione o con autoclave, da collegare in serie a monte del tuo attuale sistema di produzione dell'ACS, secondo questo schema:
http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... vescio.pdf
Pannelli orientati a Sud e inclinati almeno di 45°, meglio se 60°.
saluti da Monserrato
ACS? E' acronimo di?

Dunque dovrei rivoluzionare l'impianto di riscaldamento?

E la non ottimale esposizione al sole dunque non è un problema insormontabile?

Tieni conto che gia ora l'impianto di riscaldamento funziona a 40°C nonostante sia con i classici termosifoni...a casa ho un termostato che fa tutto da se...i se necessario la caldaia rimane accesa per più tempo o meno a seconda del clima esterno.

Grazie per la risposta ;-)

Inviato: mar nov 13, 2007 10:12 am
da dotting
ACS sta per Acqua Calda Sanitaria.
Ti confermo quello che ho già detto, nella tua situazione, in inverno non avresti nessuna integrazione.
Lo schema si riferisce solo a ACS.
La tua caldaia dovrebbe avere una uscita riscaldamento ed una ACS, devi integrare lo schema solo nella sezione ACS.
Se poi produci l'acqua calda con un'altra sorgente, al posto della caldaia dello schema, metti la tua sorgente.