La ricerca ha trovato 36 risultati

da ecocomp
ven dic 15, 2006 9:42 am
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: laminato su riscaldamento a pavimento
Risposte: 5
Visite : 3492

laminato su riscaldamento a pavimento

Ciao a tutti, ho letto con interesse l'ultimo intervento di "dotting", ti chiedo se puoi esplicitare più in dettaglio come hai calcolato il costo di 20 €/m2, e quali componenti hai utilizzato. Sono anch'io favorevole all'impiego di tubi in rame anzichè quelli in plastica (multistrato), ma il rame, o...
da ecocomp
lun lug 17, 2006 8:39 am
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: Impianto geotermico a pompa di calore
Risposte: 12
Visite : 6987

geotermia, perchè conviene !!

non entro nel merito dei costi di fornitura e installazione, di cui consiglio rivolgersi a ditte serie e capaci. Voglio darvi alcuni dati riguardo i costi di gestione, rispetto ad un sistema con caldaia a gas metano, ossia: -la pompa di calore ha un COP.= 4, ovvero per ogni KW elettrico consumato da...
da ecocomp
dom feb 12, 2006 8:38 pm
Forum: Archivio forum
Argomento: Eolo Auto
Risposte: 6
Visite : 4026

autoprodurre energia

caro Tersite, leggo sempre con piacere i tuoi interventi di cui spesso mi trovo d'accordo, in questo caso ti faccio notare che l'energia elettrica potrebbe essere generata da un microcogeneratore (apparecchiature ormai collaudate e disponibili sul mercato) dove per ogni 3 kW di energia primaria cons...
da ecocomp
mer feb 08, 2006 7:40 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: meglio a parete o a pavimento?
Risposte: 11
Visite : 5137

sistemi radianti a pavimento o a parete ???

leggendo questi post mi sono chiesto se anzichè scegliere il pavimento avreste scelto p.e. la parete riscaldante molti di questi dubbi sarebbero probabilmente scomparsi, mentre mi è parso di capire la vostra preoccupazione, specie nel caso in cui il parquet si dovesse sollevare o presentare deformaz...
da ecocomp
lun gen 23, 2006 6:42 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: un po' di numeri
Risposte: 9
Visite : 4065

Il consumo di combustibile negli impianti radianti di 2.5 mc. metano per mc. di volume riscaldato è riferito alla Lombardia, la stessa fonte da dei consumi di 3,5-4,5 mc. metano per mc. di volume ambiente per i condomini a Milano muniti di impianto do riscaldamento con termosifoni. Se rapporti quest...
da ecocomp
dom gen 22, 2006 7:07 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: aspirapolvere da parete
Risposte: 13
Visite : 4616

Il sistema di aspirapolvere centralizzato, è costituito da un aspiratore con filtro posto nel box o sul balcone, una tubazione che corre a pavimento e nei muri, 1 o 2 valvole aspiranti poste nell'abitazione, in cui inserisci quando devi fare le pulizie, il tubo flessibile con gli attrezzi per aspira...
da ecocomp
sab gen 21, 2006 5:05 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: un po' di numeri
Risposte: 9
Visite : 4065

Caro neo, il consumo di metano per sistemi radianti in genere, a Milano, non superano i 2,5 mc. di metano per mc. di ambiente riscaldato, per l'intera stagione invernale (6 mesi), il che equivale nel tuo caso a 400 mc X 2,5 mc, metano = 1000 mc/anno. Comunicaci a fine stagione se hai superato tale q...
da ecocomp
sab gen 21, 2006 4:58 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: un po' di numeri
Risposte: 9
Visite : 4065

Caro soft, ti segnalo un sistema radiante che ho realizzato in alcuni loft a Milano, zona navigli, che ha dato ottimi risultati riguardo il minor consumo di combustibile : http://www.sistemaecotermo.it, ....saluti
da ecocomp
sab nov 19, 2005 12:09 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: Caldaie Gasolio
Risposte: 1
Visite : 1862

Caldaie a condensazione e sistemi riscaldanti

sabagio dice: salve devo rifare l'impianto di riscaldamento e avevo in mente questa soluzione: pannelli radianti a pavimento, caldaia a gasolio a condensazione e integrazione con pannelli solari Non hai preso in considerazione altri sistemi p.e lo zoccolino riscaldante o la parete radiante? Il gasol...
da ecocomp
mer nov 02, 2005 4:09 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: Scelta del riscaldamento.
Risposte: 1
Visite : 2151

ho avuto l'occasione di visitare uno chalet in legno in svizzera francese in cui e' stato applicato il sistema a pareti radianti in rame "sistema ecotermo" con alcuni dettagli costruttivi interessanti per evitare l'effetto isolante del legno posto a rivestimento delle pareti per esempio: circolazion...
da ecocomp
mer ott 26, 2005 7:16 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: Tipo di parquet su riscladamento a pavimento
Risposte: 18
Visite : 9229

impianto radiante a pavimento con parque......

Caro 53massimino, sono daccordo con te, ma allora perchè non passare direttamente alla parete radiante, senza complicare le cose con due sistemi diversi. E' mia opinione che bisogna evitare il contatto fra il corpo e la parte calda riscaldata, la parete soddisfa questa esigenza il pavimento no per e...
da ecocomp
gio ott 20, 2005 7:21 pm
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: Tipo di parquet su riscladamento a pavimento
Risposte: 18
Visite : 9229

parquet su pavimento riscaldante..????

Altazar scrive: Devo installare un parquet sopra un riscaldamento a pavimento; tenendo conto che il posatore mi ha proposto 2 tipi essenziali di posa : flottante con prefinito, o incollato con massiccio; tenendo inoltre conto delle esalazioni, dei rumori dovuti al calpestio, della trasmittanza termi...
da ecocomp
sab ago 06, 2005 11:30 am
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: giunti di dilatazione
Risposte: 2
Visite : 2386

giunti di dilatazione sul pavimento ?

pecos dice: Ammetto di essere confuso, cerco consigli pratici al proposito vorrei chiederti quali sono i motivi che ti hanno convinto ad orientarti verso il pavimento radiante e non verso la parete radiante che non richiede nessun tipo di giunto di dilatazione?..... in questo sito puoi trovare vari ...
da ecocomp
gio mag 12, 2005 8:05 am
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: riscaldamento battiscopa e UMIDITà
Risposte: 26
Visite : 14687

Caro Beppe, nessun spirito polemico, ne dimostrare sistemi migliori, ma semplicemente per conoscere meglio gli aspetti funzionali del sistema a zoccolino di cui ignoravo il funzionamento,..ciao
da ecocomp
gio mag 12, 2005 8:01 am
Forum: Bioedilizia - Bioarchitettura
Argomento: riscaldamento battiscopa e UMIDITà
Risposte: 26
Visite : 14687

Caro Beppe