Ciao Cargo
Cargo ha scritto:... Tetto: è ok se sotto le liste dove appoggiano le tegole mettono una barriera a vapore poi direttamente fibra di legno a 2 densità? Non manca uno strato tipo di osb o assette?...
In genere, partendo dalle tegole (=dall'esterno), dovresti avere
- Tegole
- Listello reggi-tegole, ogni 30 cm circa, messo parallelo al senso della gronda
- Listone di ventilazione, messo ortogonale alla gronda e al listelli reggi-tegola
- Membrana traspirante (non barriera!!)
- fibra di legno,
- freno al vapore
- perlina
- travetti a vista
Sopra il listone di ventilazione, volendo ma assolutamente non necessario, puoi inserire un pannello OSB o del tavolato grezzo.
Dalla tua descrizione sembra che sia previsto il listello della tegola direttamente posato sulla fibra di legno, senza un listone perpendicolare.
Se fosse così sarebbe un problema perchè i listelli delle tegole possono fermare eventuale acqua che entra nel tetto e fartela percolare nella fibra di legno.
Il listone di ventilazione invece, oltre a ventilare il tetto, non crea un impedimento allo scorrere di eventuale acqua verso la gronda.
Attenzione poi a che non mettano una barriera sopra la fibra di legno!! Deve essere una membrana altamente traspirante!!
Cargo ha scritto:... Pareri perimetrali: a chiusura del telaio, verso l interno, mi mettono una lastra osb da 12 mm (fa anche da freno vapore), ha senso chiedere che me ne mettano una più spessa? Poi c'è il vano impianti e doppia lastra di cartongesso...
All'esterno che pannello mettono? Di che spessore? Se hai solo l'OSB da 12 mm all'interno e niente fuori allora direi che non è ok.
ciao