primo anno
Moderatore: michele ricci
primo anno
Da poco più di un anno sono in funzione a regime gli impianti (caldaia a condensazione con impianto a pavimento nel piano terra e a radiatori nel seminterrato + VMC) nella casa prefabbricata e da 7 mesi ci vivo (da dicembre a marzo li ho fatti girare come se ci vivessi già benché fosse vuota)... La casa ha cappotto in eps 10cm per il seminterrato (+ fascia xps primi 60cm) e fibra di legno 3therm da 12cm per la parte prefabbricata in xlam.
I 120mq del piano terra sono tenuti a 20,3° h24 (ma di giorno col sole sale a 22°), mentre seminterrato di 70mq a 18°.
I consumi di metano sono stati di
12-2014 128mc
01-2015 173mc
02-2015 149mc
03-2015 40mc
.. entrato ad abitarci il 4-6-2015... mesi estivi solo piano cottura. provata e regolata caldaia su impostazione -2
10-2015 35mc
11-2015 79mc
12-2015 116mc
01-2016 60 (13gg)
Molto soddisfatto: comfort elevato e consumi accettabili (tra i 3 e 4 mc al giorno)
Anche il termotecnico era impressionato
I 120mq del piano terra sono tenuti a 20,3° h24 (ma di giorno col sole sale a 22°), mentre seminterrato di 70mq a 18°.
I consumi di metano sono stati di
12-2014 128mc
01-2015 173mc
02-2015 149mc
03-2015 40mc
.. entrato ad abitarci il 4-6-2015... mesi estivi solo piano cottura. provata e regolata caldaia su impostazione -2
10-2015 35mc
11-2015 79mc
12-2015 116mc
01-2016 60 (13gg)
Molto soddisfatto: comfort elevato e consumi accettabili (tra i 3 e 4 mc al giorno)
Anche il termotecnico era impressionato
Re: primo anno
Felice Anno 2016...
Re: primo anno
due domande:
compresa produzione acs?
quanto costa un mc gas?
credo che queste "relazioni" sui numeri veri siano la migliore dimostrazione sulla resa di queste case.
ciao
compresa produzione acs?
quanto costa un mc gas?
credo che queste "relazioni" sui numeri veri siano la migliore dimostrazione sulla resa di queste case.
ciao
Re: primo anno
giusto...
metano usato per
- cottura
- acs
- riscaldamento (piano terra con pannelli radianti a pavimenti e piano seminterrato con termosifoni a bassa temperatura)
costo al mc... Posso dirti che la somma delle bollette (6) è di 616 euro compreso allacciamento ed IVA
626 mc in 12 mesi
piano cottura mi incide per 5/6mc al mese...
metano usato per
- cottura
- acs
- riscaldamento (piano terra con pannelli radianti a pavimenti e piano seminterrato con termosifoni a bassa temperatura)
costo al mc... Posso dirti che la somma delle bollette (6) è di 616 euro compreso allacciamento ed IVA
626 mc in 12 mesi
piano cottura mi incide per 5/6mc al mese...
Re: primo anno
... un euro al m3Noodles ha scritto:giusto...
metano usato per
- cottura
- acs
- riscaldamento (piano terra con pannelli radianti a pavimenti e piano seminterrato con termosifoni a bassa temperatura)
costo al mc... Posso dirti che la somma delle bollette (6) è di 616 euro compreso allacciamento ed IVA
626 mc in 12 mesi
piano cottura mi incide per 5/6mc al mese...
sono 50 euro al mese di media.
in ogni caso mi sembra un ottimo risultato
Re: primo anno
Secondo anno e impostata caldaia su curva a -5 perché tiene anche a -8° esterni i 20 in casa senza indugi... Consumato 695 mc di gas per riscaldamento, acs e piano cottura, a cui aggiungere 75 euro di pulizia programmata caldaia.
Re: primo anno
in soldoni sono 602 euro di metano e 75 di manutenzione.
-
- Messaggi: 275
- Iscritto il: ven mag 16, 2014 10:42 am
- Controllo antispam: diciotto
- Località: Treviso
Re: primo anno
Ciao Noodles, mi pare proprio un buon risultato.
Per inquadrare meglio la situazione ci puoi dire in che zona vivi? La casa in che classe energetica si trova?
Per inquadrare meglio la situazione ci puoi dire in che zona vivi? La casa in che classe energetica si trova?
Re: primo anno
zona climatica E, 2824 gradi giorno, 400m slm
sono in A1 perché ho gas
sono in A1 perché ho gas
Re: primo anno
Da APE 2015
Volume riscaldato 411 mc
superficie disperdente 345m2
Ep H 67,4
Nelle note il tecnico aveva consigliato di sostituire con una pompa di calore... Ma sarà in un futuro in cui il gas non converrà e l'energia solare sarà "catturata" in batterie più efficienti di quelle attuali tesla...
Volume riscaldato 411 mc
superficie disperdente 345m2
Ep H 67,4
Nelle note il tecnico aveva consigliato di sostituire con una pompa di calore... Ma sarà in un futuro in cui il gas non converrà e l'energia solare sarà "catturata" in batterie più efficienti di quelle attuali tesla...
Re: primo anno
Terzo anno
Ho mantenuto impostata la caldaia su curva a -5 visto la buona resa in riscaldamento..
Consumato 630 mc (dal 01-03-2017 al 28-2-2018 ) di gas per riscaldamento, acs e piano cottura, a cui aggiungere i soliti 75 euro di pulizia programmata caldaia.
Ho modificato solo il valore di modulazione della pompa
In totale ci vivo da giugno 2015 e sono a 1818 mc
Ho mantenuto impostata la caldaia su curva a -5 visto la buona resa in riscaldamento..
Consumato 630 mc (dal 01-03-2017 al 28-2-2018 ) di gas per riscaldamento, acs e piano cottura, a cui aggiungere i soliti 75 euro di pulizia programmata caldaia.
Ho modificato solo il valore di modulazione della pompa
In totale ci vivo da giugno 2015 e sono a 1818 mc
Re: primo anno
Ciao noddles, come gestisci la differente temperatura che mandi al radiante pavimento e ai termosifoni?
Devo fare un impianto simile
Devo fare un impianto simile
Re: primo anno
la temperatura di mandata è la medesima, il termotecnico aveva calcolato il numero di elementi dei radiatori per la zona del seminterrato.