Messaggio da Agile » mer feb 15, 2006 11:00 am

Sto predisponendo l'impianto elettrico della casa in costruzione direttamente sul pavimento, per evitare tracce sulle pareti e, soprattutto, per salvaguardare travi e pilastri. Avrei intenzione poi di posarvi sopra un massettino di 3 cm di materiale isolante e poi di posizionarvi l'impianto di riscaldamento a pavimento.
Secondo voi sto sbagliando? Potrei avere surriscaldamento dei fili elettrici o in futuro altri tipi di problemi? Se invece ritenete fattibile la cosa, quale potrebbe essere il materiale più idoneo con cui realizzare tale massetto?
Per piacere, aiutatemi, perchè l'elettricista comincerà l'impianto la settimana prossima!!! GRAZIE!!

Avatar utente
robvi
Messaggi: 144
Iscritto il: mer ott 06, 2004 1:17 pm
Controllo antispam: diciotto
Contatta:

Messaggio da robvi » mar feb 21, 2006 2:41 pm

Sopra i tubi dell'impianto elettrico, devi solo fare una caldana in calcestruzzo per proteggerli. Sopra questa caldana, va posato l'isolante e sopra questo i tubi dell'impianto di riscaldamento.
E' il sistema usato nel 90% dei casi e non dà nessun problema all'impianto di riscaldamento.
Mi stupisce che il tuo idraulico e l'elettricista non abbiano mai posato un impianto a pavimento...